對三泵生活/消防恒壓供水系統的基本要求是:
(1)生活供水時,系統應恒壓值運行,消防供水時系統應高恒壓值運行;
(2)三臺泵根據恒壓的需要,采用“先開先停”的原則介入和退出;
(3)在用水量小的情況下,如果一臺泵連續運行的時間超過3H,則要切換到下一太泵,即系統具有“倒泵功能”,避免某一臺泵工作時間長;
(4)從經濟性考慮,三臺泵只配用一臺變頻器,但在啟動時都有軟啟動功能;
(5)要有完善的報警功能;
(6)對泵的操作要有手動功能,手動在火災、應急或檢修時使用;