請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 07:36
通過隔離變壓器供電,能消除電網的干擾,特別是對模擬量模塊的干擾,增加數據采集和控制的穩定性;減少模塊損壞的可能性。

而且,通過隔離變壓器供電,隔離變壓器出線端后面的電路對于前面的電網來說,是隔離的,這樣即使設備在使用中,偶爾出現單端接地的情況,也不回對設備造成什么危害。但直接用電網的電源,后果就很難預料了。

有一點很明顯,在進口的設備或者國內知名品牌的設備中,一般控制柜的PLC等電源用的都是隔離變壓器供電的,而且在供電線路上還有濾波器等減少和抑制干擾的措施。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(勿忘我) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+3(zjf060522) 優秀文章,加分獎勵
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-09 08:45
    樓上說的對
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-09 10:28
    1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障（如零窘佑|不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-12-02
    查看slik的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-09 23:20
    好,謝謝大家無私的幫助!謝謝
    219miaomiao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 483 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2009-04-30
    最后登錄: 2024-09-24
    查看219miaomiao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-10 09:37
    tinghao
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 384 個
    工控威望: 5350 點
    下載積分: 61683 分
    在線時間: 448(小時)
    注冊時間: 2008-12-29
    最后登錄: 2021-03-08
    查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-10 09:49
    1樓說的很對,3樓說的很對,
    moyihao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 490 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2009-09-10
    最后登錄: 2019-04-07
    查看moyihao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-10 19:06
    主要是防干擾,這個變壓器叫隔離變壓器。進口的國外設備都是這樣,在國內以推行這種做法,一般的大型國營企業都按此去做但南方的民企為了追求最大的個人利益,哪管這些大都將此變壓器取消,
    jj03225
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jj03225的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-10 19:49
    我發現我們做的設備都沒有變壓器,電源都是一相線加零線,相線串一保險,然后再過濾波器,就接PLC了。不單是我們,我一些同學在其它單位做的清洗設備他們說也是這樣接,但好像都沒聽說過燒壞PLC和觸摸屏的!是不是因為邲](méi)那經驗啊
    xchao1991
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xchao1991的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-10 23:11
    我們也跟LS一樣做  都沒出現什么問題
    95275191
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 946 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看95275191的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-10 23:48
    謝謝1樓,學習了
    anddylihua
    沉思的飛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 2961 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-02-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-11 00:12
    裝一個隔離電壓器可以避免很多干擾導致的問題,特別是模擬信號對干擾特別敏感