fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
請問各前輩,我從書上看到這樣一個例子,一臺用于三層樓的升降機,到達3樓的平層脈沖個數是150000,把一個三線編碼器的輸出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速計數器C235進行計數,書上有這么一條程序: LD M8000; OUT C235 K1800000. 請問,(1)脈沖是從X0輸入的,為什么程序中計數觸發用M8000; (2)到達3樓的平層脈沖個數才150000個脈沖, "OUT C235 K1800000"中怎么用K1800000這么多呢?請各前輩指點啊! |
---|---|
|
wellexshing
級別: 工控俠客
|
一直激活它。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
那個是最大的計數器范圍,你實際使用的是當前值,就比如你面前放一炸彈,你不管他什么時候爆炸,就看現在還有幾秒鐘爆炸就OK了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
beiyu
級別: *
|
M8000是PLC的特殊繼電器,是長ON信號 C235是根據高數輸入口占據的輸入點來判定的 K18000只是設定值,當C235計數到18000時(即當前值=設定值),C235動作 由于你編碼器只需15000個脈沖,實際只是觀測升降機所處的位置,只是使用了當前值的變量而已 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wym5952
級別: 略有小成
|
M8000是CPU運行中ON,CPU故障或停止時OFF,并不是常ON信號 |
---|---|
|