天生膽小
級別: 探索解密
|
要求 模擬量輸出模塊輸出4~20ma到變頻器 對應變頻器0~50hz 這個在西門子和rockwell里都是相當簡單的指令應用 可是現在要用三菱的Q68DAI,我看了半天手冊也沒明白。 手冊說4~20ma對應數字量0~4000 那么我所需要的4~20ma對應0~50HZ該在哪里設置,是不是把默認的0~4000改成0~50就可以了 還有 這里的增益和偏移又是什么意思呢??? 最后想西門子300的模擬量輸入地址是PIW。。。輸出PQW。。。。 三菱應該是什么呢? [ 此帖被天生膽小在2009-07-02 20:55重新編輯 ] |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
西門子4-20MA對應的是0-27648 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
4-20MA 與0-4000與0-50HZ是線性轉換關系 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
天生膽小
級別: 探索解密
|
但西門子有fc105 fc106指令 在上面把0hz 50hz 分別賦值就可以了 三菱怎么做? |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
把4000分成16份和50份,每一份是多少? 如果你用了一個DA模塊,就要計算這些東西了,在屏上改變模擬輸出信號值, 如果你在屏上輸入的是50HZ,那么PLC里面的程序就要把你輸入的50乘以80,把結果放到另一個寄存器. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|