美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2024-11-23
查看dzg2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 14:48
求助:三菱QJ71C24N的RS232口與海泰克的通訊設置?
     觸摸屏和QJ71C24N的通訊參數均設置為19.2kbps,8位數據位,odd校驗,1位停止位,通訊協議格式從1到5均試過,
     用通訊協議5觸摸屏通訊指示燈正常閃爍,單QJ71C24, ERR燈亮,出錯代碼7F23.
                請使用過QJ71C24的大哥提供寶貴意見!!  
                                       謝謝!
yzqr0512
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 226 點
下載積分: 466 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 17:10
要看海泰克的屏有沒有QJ71C24的驅動!
yzqr0512
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 226 點
下載積分: 466 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-03 17:13
HMI端與QJ71C24端的傳送參數要設置一樣,應該是設置開關2為雙向向協議,就是說開關2的值設為7,開關1的值就對HMI端的波特率,停止位等等設置一樣,就可以了!
dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2024-11-23
查看dzg2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-07 14:49
同意1樓大哥的說法,兩邊的參數是一樣的,7種協議都試過.覺得還是1樓說的對,海泰克無QJ71C24的驅動.