  • Pages: 2/2     Go
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-06-15 19:39
自己頂一下了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-06-15 21:48
引用
引用第11樓foxplc于2009-06-15 11:44發表的  :

這就不明白了,輸入怎么會發生偏移呢?液位變送都是標準的4--20mA信號,就是在

大于等于6400和小于等于32000之間的啊


這是在理想的情形下。
實際運行環境過程狀態千變萬化,不會嚴格遵守6400~32000的范圍,所以要考慮超出范圍的情況。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-06-16 17:18
超出范圍該怎么辦呢?加4--20mA的信號隔離器嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-06-16 22:07
超出范圍就在程序里做手腳將它拉回來。
AIW4小于6400則將6400賦值給VW0,大于32000則將32000賦值給VW0 。
騙騙PLC比騙人容易的多。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-06-18 09:44
很慚愧滴接受你的邀請來回答這個問題。我所知道的模擬量輸入輸出僅限于224XP自帶的1個模擬輸出和2個模擬輸入,這兩個口據說和擴展模塊有著不同的動作機理,編程方法應該一樣吧。

想問一個問題,既然這樣連接能達到目的,為何不直接連接、而而省掉一個PLC呢?想顯示水位和閥門開度?

樓上的幾位高手回答的都很詳細了,確實存在溢出問題,但我想你使用PLC做中間環節應該不僅僅是顯示用吧,既然使用了PLC就應當讓他發揮作用,比水位到一定程度(數值可能還不到6400),就需要將閥門全部打開。、而而在另個程度,(可能還不到32000),則需要將閥門全部關絲。若直接使用可能會由于飄移造成閥門關不嚴或不能完全打開的現象。

224XP的模擬量輸入是雙向,能接收負值,而而模擬輸出是單向的,,另外,分辨率是12位,有效位在第3--14位。這個概念也就是說,如果將AIW0或AQW0中的數值直接使用,其線性值是以8為增量的,使用起來很不方便,不如轉換為以1為增量的線性值。線性值范圍0-4095,轉換方法是:
輸入值轉換,最高位置0,右移3位或除8,是以1為增量的線性值。
輸出值轉換,線性值左移3位或乘8,才是期望輸出值。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-06-18 15:51重新編輯 ]