cmepvefc
牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。
級別: 探索解密
|
向高手請教TP270屏上程序的上載問題: 現在我公司使用的觸摸屏是 PANEL TP270 TOUCH -10 CSTN 訂貨號為:6AV6 545-0CC10-0AX0 先說明一下,TP270的數據線是自制的,兩頭都是RS232母口,具體接線方式為2——3,3——2,4——6,5——5,6——4,7——8,8——7。不知道這種接法的自制電纜線是否可以用于程序的上載。 其次,在開始上載時,將Protool CS程序打開,將S7 transfer里選擇傳輸的口為Ethernet以后,如何設置控制面板里的IP地址,是否為PC和TP270上都要設定, 等待高手的回應。!在此先感謝了。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1.該線纜即為西門子適配器的232延長線纜,可用于程序的上載和下載; 2.PC和TP270都要設置,只要設置為同一網段能夠PING同就行。 3.不知道你的HMI支持上載否?若該HMI下載程序時未建立PDZ文件,則無法通過Protool軟件回傳到電腦,只可以用Prosave軟件作備份。 參考以下附件: 面板上傳下載問題大全.rar (729 K) 下载次数:705 |
---|---|
|
cmepvefc
牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。
級別: 探索解密
|
問題已經解決,但沒有采用程序上載的方法進行。采用了程序下載菜單中的備份功能和程序恢復功能,通過這兩個功能將一塊好屏上的程序備份先上載到計算機,然后將上載到計算機中的程序備件恢復到無程序的TP270屏上,這樣就將程序恢復到原來可用的狀況了。只是上傳的速度太慢了,等了一個半小時,然后恢復也等了一個半小時,慢得差點讓人等不住。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
是的,用232口做程序備份是慢的讓人抓狂。 所以有條件時嘗試其他辦法的備份吧,例如您提到的Ethernet。 |
---|---|
|