長生
知識無界
級別: 略有小成
|
因單個輸出點的容量不能滿足用電器的要求,而PLC上又有多余的輸出點。我是否可以通過修改程序讓兩個或多個輸出點同時動作,而把這兩個或多個輸出點并聯來控制一個用電器。 我個人認為是可以的,但從未試過,請教各位師傅有沒有這樣用過的,能否達到單個觸點輸出的效果? |
|
---|---|---|
|
djx1968
努力學習
級別: 家園常客
|
那得看你所用的PLC是不是繼電器節點輸出,是不是同一個公共點,晶體管輸出最好不要這樣,觸點太小你可以加一個中繼啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yeliangen
級別: *
|
坐個板凳!!! 樓主,+個歐姆龍的中繼就解決了嘛,你這樣改程序,輸出的電流是多少?就算現在改了,暫時沒問題,但不能保證以后的日子里不燒毀! 再說我以前從沒見過哪位師傅干過這樣的事情,樓主是第一個,哈哈 |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
為了控制的穩定和可靠,我是采用(繼電器)輸出并聯的方式,因為當時在調試的過程中發現PLC的輸出指示燈亮而有時動作不夠(同步)。設備要求動作同步,否則產品報廢。 |
|
---|---|---|
|
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
|
動作不同步你不應該在PLC硬件上來調整,多看看機械的設計是否合理,或者是用程序來彌補,樓主PLC是否用的TWIDO? |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
繼電器輸出同一個公共點的可以并聯,不會有什么影響,晶體管就不要用這種方法。 |
---|---|
|