pihailin
活到老學到老
級別: 家園常客
|
那位大俠知道 014307Y0010 4B 校驗碼 4B 是怎么算出來的?我用過幾種算法都不一樣 什么是 縱式余數查核法 ?永宏FBS PLC通訊協議 014307Y0010 4B 將Y10-Y16抑能 通訊正常不知道它的校驗碼是怎么算出來的?納悶啊! 如果我想 將Y0-Y1抑能 發送 014302Y0000 那么校驗碼 該怎么算呢?有人知道嗎 出來分享下嘛 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
|