anycash
級別: *
|
聽說通過WINCC和PLCSIM在同一臺電腦上可以進行模擬調試,但前提是“先把STEP7安裝,然后再安裝WINCC時,選擇把WINCC集成到STEP7中”,可是我在安裝WINCC時怎么沒有看到“把WINCC集成到STEP7中”這個選項呢?我的WINCC版本是6.2,是從VeryCD這個網站下的。 希望大家能夠指點一下! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
第一:Wincc與PLCSIM一起模擬無需集成。 第二:Wincc自定義安裝中的安裝AS E……就是該選項。 之所以集成,是因為當大型項目時,Step7中變量十分的多,為減少在Wincc中建立變量的工作量,因此有自動化集成選項。 有優勢必有劣勢,其缺點是當變量需要修改時,必須到Step7中進行修改,然后重新傳輸,在Wincc中不能對變量進行修改,因此在單機項目,也可以說500點以下的項目,基本不使用。 Regards |
---|---|
|