西門子TD200無電丟失數據?我的TD200停電幾天,原來設的8秒成了0秒,其它的也都變成了0.是不是西門子TD200無電幾天丟失數據.TD200是靠S7-200的超級電容供電嗎? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
TD200內部并沒有程序,它所有顯示的內容和設置的內容都在S7-200的PLC中。 所以應該是PLC內存儲區域的被復位導致設置參數變為0。 超級電容的時間可參考200系統手冊 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
你可以試驗一下: 新買的TD200不用編程,連接到S7-200PLC上就可以使用,說明其內部無用戶程序; TD200程序在STEP7 MicroWIN軟件中編寫,完成后直接傳到PLC中,并不用向面板中寫程序,說明其內部無用戶程序; 將TD200從設備上取下來,但PLC不要斷電,過一周或一月后再將T200安裝好,如果有數據丟失的現象,說明我錯了。 |
---|---|
|