     應單位領導要求要將單位所有設備進行生產時間與產品數量的記錄,以便考核員工操作設備的生產效率。  
  現在其實現該功能的方案已經基本確定,在原有設備上添加可編程控制器一只(定為西門子S7-200),當設備一開機便開始記時,關機時停止計時。但是西門子的定時器定時的最長時間為57分鐘
于是本人打算當定時器設為定時30分鐘就用記數器加1(代表半小時),當每周與每月抽查時便可看到開機時間。
  但是現在我又弄不明白如何讓(((((記數器與定時器以及加法器的數據在關斷PLC電源的情況下繼續保持))))))),在下一次開機時又在原有數據上繼續增加
  殷切盼望各位工程師予以解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!················????????????????
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-21
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 08:41
修改PLC中程序需要專業人員去做

有問題請聯系我:
方林:0510-85166823  13921516796
郵箱:flin124@yahoo.com.cn
電話:0510-85166823,0510-85162669(技術支持直線,張鵬)
傳真:0510-85166813
網址:www.beichen-automation.com
江蘇省無錫市滴翠路100號創意園A幢903
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-15 18:22
重復發帖……

幫你把帖子集中一下,大家回復的夠明白了!

1.http://le-linge.com/bbs/read-gktid-29075.html

2.http://le-linge.com/bbs/read-gktid-29062.html

3.http://le-linge.com/bbs/read-gktid-29076.html
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-16 14:44
給你提個思路。

一、硬件連接
把每臺設備運轉時的電源,接一個中間繼電器,作為設備開關機的信號,將開點連接到PLC的輸入點,視你設備數量,選擇PLC輸入數量的多少,如果不夠可增加擴展模塊。
連接一個觸摸屏,以便對計數器進行清零,和觀察設備運轉情況。
二、軟件設置
這種情況最好不用PLC的計時器,而需要自己制作一個計數器,有多種方法可以實現,我提供給你參考
1、利用PLC時鐘
根據輸入點的上升沿或下降沿記錄開關機時間,每條記錄需要8個字節,時鐘如何使用祥見PLC說明
LD     I0.0
LPS
EU
TODR   VB0
LPP
ED
TODR   VB10

這個程序只能記錄一次開閉機的時間,如果需要多次記錄需要將程序中VB0 和VB10替換成指針,每開一次機記錄后,便移動指針記錄下次開閉機
2、利用SM0.5脈沖
根據你連接的數量,確定數個VD內存區域
利用輸入開關來控制是否在進行計數,這種方法簡單易行
LD     I0.0
A      SM0.5
EU
INCD   VD0

至于掉電保持問題,PLC默認設置V內存是全部掉電保持的,但這個保持一般只能維持幾天,如果你的設備有幾天時間掉電情況,就需要通過對SMB31和SMW32的變成進行EPROM的寫入操作。

要寫入的數據格式:
SM31.1  SM31.0
00 字節
01 字節
10 字
11 雙字
SMW32 賦值為以VB0為偏移量的數值
上面的設置好后置位 SM31.7,PLC進行寫入操作,寫入完成后,PLC會復位SM31.7
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處