我面式時考試題目如下:當1水泵工作到上水位滿后,當水池低水位時另2號工作,當2水泵工作到上水位滿后,1號再工作這樣交替工作,要示有低壓報警和復位(請用用繼電器控制)
wzqzj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzqzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 10:50
試用一下液位器配合繼電器控制。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(吳zhiqiang)
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159043 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-11-05 11:46
    自保有難度還是?
    吳zhiqiang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吳zhiqiang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-11-05 12:07
    是徹換有問題嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wzqzj) 熱心助人!
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2006-10-11
    最后登錄: 2024-12-25
    查看zl6079的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-11-05 14:10
    Snap1.rar (5 K) 下载次数:47 參考一下,帶故障互投,每次輪換,用浮球液位開關的
    100759
    生活-焉知水生火熱
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 402 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 1405 分
    在線時間: 332(小時)
    注冊時間: 2008-04-03
    最后登錄: 2024-11-27
    查看100759的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-11-05 17:56
    我不知道你是在講那個問題··
    液位開關再加繼電器好像就可以完成了···
    工控玩家
    澧縣電氣自動化
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 773 分
    在線時間: 599(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2024-12-24
    查看工控玩家的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-11-05 18:20
    這種情況你可用一種叫“交替繼電器”來控制。有的也叫“旋轉繼電器”如沒你所說的繼電器,你就要用中間繼電器實現這個交替動做了,會復雜很多。
    zgf889
    走別人的路,讓別人走投無路
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 718 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看zgf889的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-11-05 20:06
    用幾個液位開關??
    不知道在轉換的過程呀??
    謝榮金
    陽光明媚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 206 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2008-06-17
    最后登錄: 2024-12-23
    查看謝榮金的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-11-05 20:48
    利用單按鈕啟動停止電路改動一下試試,可以的。
    火狐
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看火狐的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-11-05 21:28
    同意利用單按鈕啟動停止電路改動一下試試,可以的。
    jiouling
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 726 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2008-07-25
    最后登錄: 2012-07-11
    查看jiouling的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-11-05 21:42
    這個不難啊,只要搞過工廠電氣維護的都該會搞的啊,不算難
    謝榮金
    陽光明媚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 206 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2008-06-17
    最后登錄: 2024-12-23
    查看謝榮金的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-11-06 19:31
    圖片:
    試試這個電路,我剛設計的,沒試過,應該可以。k1是液位開關。