美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qnbbw885
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 222 點
下載積分: 540 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-03-25
查看qnbbw885的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 21:37
]各位大俠你們好!
        我現在個問題請教?是這樣的,伺服電機在運行時出現了角度偏移,就像產生累積誤差一樣,關機后故障可以短時復位,但工作一段時間后故障重現,但是伺服驅動沒有報警顯示!這是什么故障請高手明示(用是伺服驅動器是臺達ASD--A1521MA型)
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 09:52
臺達我的沒用過 三菱是有這樣一個報警的  就是伺服收到的脈沖與反饋回來的脈沖不相一至(經過齒輪比換算)(有一個范圍)就會報誤差過大  這說明伺服電機反饋回來的脈沖有丟失  不知道是不是一個意思
qnbbw885
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 222 點
下載積分: 540 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-03-25
查看qnbbw885的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 20:22
謝謝!但我現在將二臺同樣的伺服電機對調過后,用了一天還沒出現故障!我也想不明白呀!