美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
benny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 168 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2012-09-17
查看benny的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-19 15:19
我是用仿真軟件進行測試的,每次點擊仿真后,就會彈出下面的對話框:
“軟元件號不正確,可能有以下原因:
使用了超過了被設置的軟元件號。
監視了PLC里不能被監視的軟元件。”

圖我不會貼,要不就貼給大家看了

怎么貼圖上來啊
benny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 168 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2012-09-17
查看benny的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-19 15:20
指令表是這樣的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
AND X6
ORB
OUT C200 K-5
LD X5
OUT M8200
LD X7
RST C200
benny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 168 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2012-09-17
查看benny的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-19 15:51
自己頂一下。。。。。
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-19 17:00
問題在于這個C200不能用復位指令,<c200好像可以用
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-19 17:02
有可能模擬軟件有點問題,明天下載到PLC里面看看,因為根據我的理論C200應該也能復位,奇怪的。明天答復
benny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 168 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2012-09-17
查看benny的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-19 17:30
是啊,不是這一個題目是這樣的,我現在發現好像涉及到高速計數器的,好像仿真都會有問題的,期待大家的幫忙啊
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-19 18:28
呵呵,還是這個問題,RST  C200
所以就報警,我一直也在納悶,為什么三菱PLC不支持復位加減計數器呢?
而編程軟件又支持RST  C200,是設計漏洞還是有另外的意圖?

加減計數器我現在都很少用了,容易出錯,
占的程序步數也不少,現在,INC和DEC對元件D進行控制成為了加減計數器的替代品
而且不會存在不能復位的問題,

根據樓主的意圖,我把程序該為:
LDI          X5
AND        X4
INCP      D200
LD          X5
AND       X6
DECP   D200
LD         X7
RST      D200
END
用D200取代C200(不一定要用D200,任何一個D元件都行,用掉電保持的也可以保持)


這樣完全滿足樓主的意圖,而且步數還減少了、程序穩定了、不會報警了,何樂而不為?
benny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 168 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2012-09-17
查看benny的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-19 19:20
哈哈,謝謝啊,主要是授課用的,自己一直沒有搞明白。。這么說來是復位的問題啊,我還一直以為是輔助繼電器的問題,再次感謝
yuhefang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuhefang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-19 22:29
跟學
!!
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-20 09:15
今天下載到PLC里面確認C200可以復位,應該是模擬的問題
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-20 10:14
引用
引用第1樓benny于2008-10-19 15:20發表的 :
指令表是這樣的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
.......

指令表是這樣的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
AND X6
ORB
OUT C200 K-5
LD X5
OUT M8200
LD X7
RST C200
有個東西不明白.M8200可以用來驅動的嗎,怎么前面的是個OUT指令?
ghostfd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ghostfd的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-10-20 10:22
學習中 不表態
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go