漫步小城
級別: *
|
用Fx2nPLC控制1臺三菱變頻器,不用通過485連接,只接端口2,5和STF,STR,SD,實現調速和正反轉,請問需要用FX2n-4DA模塊嗎?該如何寫程序?還有如接電位器調速要接端口10,2,5,為什么在上位機(如CNC)控制不需要接端口10也可以? [ 此帖被漫步小城在2008-10-18 10:02重新編輯 ] |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
plc需要RS485吧, |
|
---|---|---|
|
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
|
不要PLC也可以達到調速和正反轉。當然連端口2,5也不接,把STF,STR通過一個雙擋開關和SD相連,在RH和RM分別接二個常開按鈕,進行參數設置,接通STF,按住RH,變頻器加速,反之,按住RM,減速。反轉只要接通STR。當然,也可以通過PLC來控制上述過程。僅供參考 |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
需要4DA模塊的輸出連接2,5端口,直接連接PLC輸出點實現正反轉 帶觸摸屏了嗎? |
---|---|
|