你好,我是新手,請問一臺MP277(6AV6643-0CD01-1AX1)如何與兩臺s7200CPU(6ES7 214-1BD23-0XB0)間建立通訊,是何種方式的通訊?需要的硬件有哪些?如何組態?謝謝!
fdmengineer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fdmengineer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 13:50
winner_pro
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看winner_pro的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-23 14:20
EM277只能掛到一個CPU上,不能掛到兩個CPU上,若想與兩個CPU通訊,可以將EM277掛到1#CPU上,然后1#CPU再與2#CPU通過PPI進行通訊,兩個CPU就可以間接的與EM277通訊了。