hsc316
級別: 探索解密
![]() |
FX5U 控制臺達伺服電機回原點時,碰到原點信號不停直到碰到極限才停下來。這是下午調機出現的問題。上午軸回原點還OK的。就是把 DSZR X0 X1 Y0 Y1 回原指令由3U寫法改為5U寫法DSZR D100 D200 K1 M200 后出現軸找不到原點了。而且回原方向也變了。碰到極限就停了也不自動返回搜索原點,特意發貼求助各位大神 這里謝過。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
FX5U跟FX3U程序有些不同,不要直接改,F(xiàn)X5U在參數中指定,這點沒錯!正負限還要指定專用繼電器 ![]() [ 此帖被anlyl2014在2025-02-24 10:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
愛學習的小銳
qq1253988347
級別: 略有小成
![]() |
參數沒設好,我之前遇到過,感應器的邏輯要設對 |
---|---|
|