美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 26天前
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
voynich
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 87 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2021-12-07
最后登錄: 2024-12-20
查看voynich的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
485是半雙工,現在圖里有3個主站,同時讀寫的時候會沖突
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 26天前
2個主站  一個是西門子200smart 一個是串口服務器  就是那個流量計A 是用了485分線器 一分二了
wang_pj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 222 點
下載積分: 8356 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-10-14
最后登錄: 2024-12-21
查看wang_pj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 25天前
485通信只能一主多從的方式,不可以2個主站,可以用PLC讀出來,電腦讀PLC的數據
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 25天前
電腦端只是用SSCOM 這個軟件監視  不作為主站或者從站啊   只是監視報文是不是對的
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 92 點
下載積分: 2549 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-12-06
查看sundca的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 25天前
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里?
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 25天前
引用
引用第5樓sundca于2024-11-28 01:18發表的  :
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里?

是兩個主站一個是A2 B2 PLC去讀 流量計A 流量計B 一個是串口服務器只是讀流量計A , 流量計A那邊用了485分線器  全線電纜長度不超過100M沒加終端電阻    現在的情況是 電腦監視那邊能監視到PLC發出讀流量計B 的指令 流量計B沒有回復  ,至于流量計A兩個主站都可以讀    這個問題  要怎么改啊  加上終端電阻嗎
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 92 點
下載積分: 2549 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-12-06
查看sundca的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 24天前
圖片:
是不是流量計B有問題啊?如果沒問題,改下網絡PLC接a b,流量計b和電腦留在a1 b1加兩個終端電阻。流量計a接a2 b2側有問題也加電阻。
[ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(普羅米修豬) 真誠感謝!
    普羅米修豬
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 63 點
    下載積分: 371 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2021-08-07
    最后登錄: 2024-12-17
    查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 24天前
    圖片:
    流量計B沒問題  PLC單獨連接他 一點問題沒有   485分線器另外一段是接了串口服務器的  這樣改的話流量計A 不就一直和窗口服務器通訊了嗎  PLC那邊的應該就響應不了吧  485分線器買的是1叢2主的 實際圖是這樣的
    wzbarley
    好好學習,天天向上。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 13467 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2023-09-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看wzbarley的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 24天前
    可以把PLC讀取流量計A和B的程序貼出來嗎?
    好好學習,天天向上。
    sun3751
    安康科技
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 703 個
    工控威望: 686 點
    下載積分: 3021 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2008-03-26
    最后登錄: 2024-12-21
    查看sun3751的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 23天前
    要按照1主多從修改PLC程序
    煙臺安康電氣科技有限公司
    -伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
    -編程·配套-13156951983-
    gzcjx555
    QQ  296686949
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 505 個
    工控威望: 4192 點
    下載積分: 1447 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2014-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gzcjx555的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 23天前
    你modbus RTU的站號設置了沒有?有沒有沖突?
    聯系電話15071699246,QQ296686949
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go