美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
a921902990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 172 點
下載積分: 835 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-12-13
查看a921902990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-29 14:24
如題  控制功能都比較簡單 只是簡單的走點對點定位
有什么方案推薦下 經濟點的
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-12-22
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 14:34
最經濟的當然是帶自發脈沖的步進驅動器和io控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(miusten) 請問一下,帶自發脈沖是 ..
    gwm422
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 2757 分
    在線時間: 922(小時)
    注冊時間: 2013-02-18
    最后登錄: 2024-12-13
    查看gwm422的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-07-29 14:49
    走總線呀 接線少
    es_ice
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 1210 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2023-08-07
    最后登錄: 2024-12-22
    查看es_ice的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-07-29 16:25
    最經濟的就是步進驅動器自帶485
    a921902990
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 172 點
    下載積分: 835 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2024-12-13
    查看a921902990的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-07-29 16:51
    引用
    引用第1樓小地主22于2024-07-29 14:34發表的  :
    最經濟的當然是帶自發脈沖的步進驅動器和io控制

    但是移動的距離要在觸摸屏設定
    a921902990
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 172 點
    下載積分: 835 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2024-12-13
    查看a921902990的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-07-29 16:52
    引用
    引用第3樓es_ice于2024-07-29 16:25發表的  :
    最經濟的就是步進驅動器自帶485

    64臺通訊會不會延遲大
    deamli
    爭做毛主席的好學生!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 665 點
    下載積分: 2559 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2023-03-28
    最后登錄: 2024-12-21
    查看deamli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-07-29 16:53
    引用
    引用第3樓es_ice于2024-07-29 16:25發表的  :
    最經濟的就是步進驅動器自帶485

    64軸用485不太靠譜,個人建議!可能有好的步進驅動控制器配合比較滑溜的!全部脈沖控制對品牌不限制的可以考慮下信捷的,本體+擴展+通訊擴增本體總能夠得64軸。步進驅動控制器帶總線的那就根據總線類型選可支持的PLC,個人建議連接資源占比最好<=80%!,不夠的話,一種方法通訊擴增本體,一種方法升級高規格型號。提供意見希望對你有幫助,說的不到位也沒關系!
    沒有一天不想努力破圈,然.........
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-07-29 17:18
    如果都是P2P運動,485設置參數+IO控制是完全夠用的,因為485總線只在參數設置的時候才需要進行通信,下載完參數以后可以寫到驅動器里面掉電保存的.

    基本上可以當成氣缸來用,只要IO足夠多就行了.氣缸的電磁閥和磁開都可以通過驅動器的IO來模擬,完全沒問題,唯一的區別就是要考慮一下上電回零(如果用機械絕對值步進,這步都省了)和步進報警的問題,還是多加IO就能搞定的.

    可以看我這個帖子里面的回復:
    http://le-linge.com/read.php?tid=1771642&page=1#2448959
    17625606414
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 432 個
    工控威望: 610 點
    下載積分: 172 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2022-07-11
    最后登錄: 2024-12-20
    查看17625606414的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-07-29 18:00
    定位要求不高完全可以485就是調試和維護起來麻煩點
    zq123666
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 504 個
    工控威望: 2167 點
    下載積分: 23195 分
    在線時間: 1089(小時)
    注冊時間: 2021-03-24
    最后登錄: 2024-12-21
    查看zq123666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-07-29 18:32
    當然實時性會差了,而且還要看所用PLC做485通訊是能不能帶這么多從站!
    引用
    引用第5樓a921902990于2024-07-29 16:52發表的  :

    64臺通訊會不會延遲大
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1888 個
    工控威望: 2040 點
    下載積分: 11042 分
    在線時間: 808(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-07-29 19:12
    有二十多軸的脈沖輸出plc  3個搞定
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2457 個
    工控威望: 3066 點
    下載積分: 11431 分
    在線時間: 660(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-07-29 19:54
    用多軸類型的脈沖控制器,或者說最好用總線型的步進電機。
    相信自我!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go