三菱QD75MH2和三菱MR-J3-200B,除了使用光纖連接外,智能模塊和伺服還需要其他連接線進行交換數據嗎
QD75原點設置方式為數據型,沒有上下限位。設備現在一直顯示原點掉失,重設原點就馬上報警
另求一份QD75M系列中文手冊,謝謝各位大佬解答下
qpid
因為熱愛所以選擇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 137 點
下載積分: 402 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2024-09-19
查看qpid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 08:09
沒有其他線連接
QPID
shitou83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 203 點
下載積分: 625 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2019-04-26
最后登錄: 2024-12-17
查看shitou83的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-16 22:22
那是不可以的,必須要有限位,或者短接也可以的
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2839 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-23
查看zhu2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-17 11:05
三菱B型是總線型伺服,通過光纖或者SSCNET電纜與控制模塊相連接,原點丟失報警需要執行一次原點回歸就可以。
233708757
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 291 點
下載積分: 346 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2024-11-27
查看233708757的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-20 22:39
解決了,謝謝各位解答,是沒有接線的,在QD75那里設置上下限位數據就可以了。
l10189403
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 70 點
下載積分: 635 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-07-13
最后登錄: 2024-12-19
查看l10189403的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-23 09:17
JOG正反轉一圈再設原點就不報警了