級別: 家園常客
|
挺奇怪的事情,三菱FX3U,輸出點壞了,上傳程序后改了點再下載進PLC,開機后PLC狀態RUN,但設備不動了,各位有沒遇到過這種事情?我有個同事他以前也遇到過西門子200的,重新下載程序設備不動了,類似以上這種情況是不是丟失了數據存儲器里面的數據? 更新:這兩天太忙沒來得及看帖子,問題找到了,同事下載程序時只下載了程序,沒有下載PLC數據設置,上傳下載都是他一人操作我當時也搞不清楚情況 [ 此帖被土鱉電工在2024-05-11 08:43重新編輯 ] |
---|---|
|
53577960
級別: 探索解密
|
1.程序里存儲的數據是否丟失,一般通過觸摸屏里的參數確認 2.斷電保持的M點看看是否下載后復位 3.是否是那種邏輯很亂的程序,依靠上升沿脈沖觸發動作等,這種就較為麻煩 |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
學會監控程序看看 |
|
---|---|---|
|