美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

情深1998
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 90 點
下載積分: 304 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-07-25
最后登錄: 2024-12-19
查看情深1998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-07 08:16
大哥們,如果DDRVA指令中途斷開,剩余的脈沖需要處理嘛?如果再去驅動定位到別的地址怎么操作?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-07 08:21
DDRVA絕對定位就是必須要去到這個地址才行(DDRVI是相對定位),三菱不是脈沖執行型,需要一直接通的,斷開就立馬停止
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
jmhjmh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1767 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-04-18
最后登錄: 2024-12-21
查看jmhjmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-07 08:21
原點復歸了解一下
情深1998
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 90 點
下載積分: 304 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-07-25
最后登錄: 2024-12-19
查看情深1998的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-07 08:30
大佬,停止之后在接通還會繼續定位吧,如果我中途斷開再想驅動到別的位置怎么操作?
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-05-07 08:21發表的  :
4樓  發表于: 2024-05-07 08:32
中途斷開在想定位去別的位置,必須先回原點在定位嘛?
引用
引用第2樓jmhjmh于2024-05-07 08:21發表的  :
原點復歸了解一下
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 834 個
工控威望: 1896 點
下載積分: 3134 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-12-21
查看li19930121的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-07 09:43
斷開以后,再得電執行,定位位置沒啥問題
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-07 12:15
引用
引用第3樓情深1998于2024-05-07 08:30發表的  :
大佬,停止之后在接通還會繼續定位吧,如果我中途斷開再想驅動到別的位置怎么操作?

你斷開的時候把目標地址改一下就不就行了
jmhjmh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1767 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-04-18
最后登錄: 2024-12-21
查看jmhjmh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-07 17:07
引用
引用第4樓情深1998于2024-05-07 08:32發表的  :
中途斷開在想定位去別的位置,必須先回原點在定位嘛?

是的
jmhjmh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1767 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-04-18
最后登錄: 2024-12-21
查看jmhjmh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-05-07 17:09
引用
引用第5樓li19930121于2024-05-07 09:43發表的  :
斷開以后,再得電執行,定位位置沒啥問題

使用DDRVA指令,大概率PLC和伺服是直連,不是走通訊,什么時候斷開連接的,PLC是監視不到的
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 346 點
下載積分: 265 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-12
查看biaogege520的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-05-08 16:28
使用DDRVA指令,中通斷開的話如果不需要繼續走就可以復位驅動點,如果要去其他的點需要重新發送位置值給對應的寄存器