真知衍
級別: 正式會員
|
FX3U鏈接安川伺服,脈沖+方向,方向on時,不丟脈沖;方向OFF,丟脈沖,將方向連接PLC一端拆掉,不丟脈沖。 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
把方向換一個Y點試一下 ,或者齒輪反轉的時候有間隙 |
|
---|---|---|
|
真知衍
級別: 正式會員
|
我這個是伺服+絲杠,之前用過這個方式,沒有出現過這個問題 |
---|---|
|
nbhysfg
級別: 探索解密
|
會不會在換向時出問題,有沒有脈沖正負邏輯可選?以前西門子數控配三菱J4伺服,只有在正邏輯時換向不丟脈沖,負邏輯時快速換向時每次差一個 |
|
---|---|---|
|