stl是否可用set代替,總覺得這兩個使用上差不多


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-27 09:32
引用
引用樓主jimmy0422于2024-02-27 08:51發表的 請問stl與set的差別 :

stl是否可用set代替,總覺得這兩個使用上差不多





可以,完全可以,但是,你要損失一些SFC編程方式下的一些特殊寄存器,當然,你沒有這些特殊寄存器的需求那是完全可以替代的。

Good Luck~
nbhysfg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 159 點
下載積分: 213 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2024-02-06
最后登錄: 2024-12-22
查看nbhysfg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-02 11:29
還有SFC 跳轉時前一個S可以自動復位
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977
陽春節拍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 195 點
下載積分: 726 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-08 08:06
你是搞笑的嗎?stl最重要的是JUMP步進,用它來SET不覺得太麻煩嗎
jimmy0422
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 89 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2023-08-29
最后登錄: 2024-03-29
查看jimmy0422的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-03-08 08:49
請問,是前面的全部都復位嗎?
比如說,進行到STL 40 ,那么STL40之前的全部都復位?
一些設計上需要保持的點,不就還需要SET來HOLD住
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-03-08 16:32
STL是FX內用階梯圖寫步進的指令

當在其步驟內進行SET 其他S點時
原步驟S點將同時被RST


其他S點不受影響


在使用上應該是比較接近MC、MCR指令

如果是要寫步進 也可以利用DECO指令來編寫
陽春節拍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 195 點
下載積分: 726 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-03-09 16:46
stl指令可以說一門plc語言,因為基于stl指令有專門的圖形化編程界面,以方便進行步進編程。且生成的程序有極高的執行效率。。。只有需要執行的步才會被訪問,其他步完全不占用CPU時間(類似JUMP或子程序調用),不似其他方式實現的步進(比如移位),執行時所有步都需要判斷當前是否要執行(三菱的判斷但不執行占用的CPU時間并不小多少,手冊附錄有詳細時間占用表)。
stl步進時并不依S位的編號順序,而是依編程順序。
位鎖定通常是特例,這需要專門的程序;位狀態保持才是常態,這在stl中支持的很完美,比如out指令在stl中并不是狀態鎖定,而是保持最后狀態
jimmy0422
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 89 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2023-08-29
最后登錄: 2024-03-29
查看jimmy0422的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-03-28 16:35
圖片:
單以圖來看,請問是否要先執行S10才可觸發M101,還是說M101一直保持常ON
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-03-28 17:46
早期的梯形圖不是這樣的;SET是置位,STL類似步進指令中步的接點;例如:SET S10,置位S10,后STL S10就是得電了,理解成S10的接點接通