sernopen
級別: 探索解密
|
3臺fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3臺負電源接一起,x4也並連接一起,只一臺開電源另外二臺沒開電源,電源的那臺x4為什麼會on,如何接才正確 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
每臺PLC的SS端接開關電源的正24V;PLC的0V不接任何線,每臺PLC的X4并接在一起,而接X4的按鈕或開關的另一端接開關電源的0V,這樣子,只要按鈕按下X4同時為ON; 實際上,F(xiàn)X5U三臺聯機還可以用簡單CPU通訊的方法互聯,或者其它通訊方式互聯,很方便的。 |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
因為是濕節點,不通電的情況下因為存在回路導致IO點導通,常規思路一般是用二極管做隔離,如果不是高速信號,更簡單的方法是用多刀繼電器做隔離,14腳的繼電器可以同時輸出4路同步信號,而且都是干節點,存粹的通或者不通,不存在倒灌的情況~ |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
在危險的邊緣試探 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|