wsxebjz
級別: 略有小成
|
如題,s7-200 smart st30 以太網連接威綸通,在觸摸屏上只有smart200 Ehxx這個才能選擇網絡,所以不會選錯,地址填plc的ip.端口就不知道plc哪里設置了。很多教程都這樣,然后說plc不用設置,就可以直接讀寫vw。但我連不上plc。一直用232和485,沒玩過網線這種高端的。觸摸屏也不支持modbus tcp,請問各位大能如何設置。 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
沒有遇到過你所說的問題,我們項目一直都是這樣用的沒有問題啊 |
---|---|
|
wsxebjz
級別: 略有小成
|
觸摸屏我也是這么設置的,就是plc那邊需要怎么弄。 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
PLC就設個IP就可以啦 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
直接連接PLC的地址就行了啊,我都是一次性成功的 |
|
---|---|---|
|
wsxebjz
級別: 略有小成
|
我也設置了固定ip,下面也是255…,網關也是4個零。觸摸屏也改的plc的ip。屏是公司本周買的新的,plc是上周買的新的。其它人都是搞單片機,dsp的,就我一個人開始學工控。用過威綸通的tk6070ip,tk6071ip.mt6100i.一直自己做連接線,應該過了新手期了。熟悉modbus rtu報文。但第一次在屏上面栽了,型號cmt3150x。難道太先進了超出了我的想象? |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
觸摸屏不支持modbusTCP? |
|
---|---|---|
|
wsxebjz
級別: 略有小成
|
cmt3105x還真的不支持modbus tcp |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
|
|
---|---|---|
|
wsxebjz
級別: 略有小成
|
設了,就是觸摸屏上面的地址。網上教程8071之類的看了不少,就是不知道plc要怎么設置 |
---|---|
|