一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢? |
---|---|
|
cccccy
級別: 略有小成
|
最后這個25A是怎么算出來的
|
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
實際電流不只有相電流線電流之分,還有電流相位的區別,所以只能估算,就是猜 |
|
---|---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
系數是0.8,從這里來的25A. |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
|
工控這邊估計一下就是了,詳細計算配電設計的內容,可以參考配四 |
---|---|
|
li19930121
級別: 論壇先鋒
|
按照單項負荷超過總負荷的15%,需要將單項負荷轉換成三相負荷計算P3=根號3P,算出有效總負荷,總負荷=有效總負荷/0.8,I=P/根號3*U 得出電流 然后選型電纜 [ 此帖被li19930121在2023-08-12 10:48重新編輯 ] |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
因實際還要考慮到設備的運行環境和工作溫度,適當?shù)膬?yōu)化計算公式,主要是要參照影響安全運行的因素,還有設備的運行狀態等等所實際上三相五線中ABC各相的相電流和線電流肯定會有所上升,4.5KW.A相、B相2000.C相1000.取其平均值,約為6KW計算電流約為12安培左右。再考慮電線鋪設方式不同,安全電流的大小也不同,明線比暗線安全電流大,鐵管比PVC管安全電流也大。還有預留日后的增加輔助設備和其他設備等,取瞬間最大電流16安培參考值選型。 |
---|---|
|