929903476
級別: 略有小成
|
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。 FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。 串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。 FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。 請教下各位大佬 |
---|---|
|
929903476
級別: 略有小成
|
串口助手:03 03 0400 0002 C429 紅外測溫儀:03 03 04 00 02 7F C0 58 53 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
使用232還是485通訊?通訊線有沒有接錯? 樓主留言:485通訊,沒有接錯 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
沒看到你的程序,沒圖片…… 樓主留言:程序就是三菱的ADPRW指令 |
|
---|---|---|
|
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
|
用串口調試沒問題,可能是通訊格式 / 接線的問題。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
同意4樓的說法,串口調試可以說明通訊功能正常,PLC不能正常與溫控器通訊說明接線、通訊格式、還有PLC的程序問題 。 樓主留言:PLC跟助手通訊正常,且報文都一樣 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
紅外測溫儀手冊發出來看看 樓主留言:已上傳在樓下 |
|
---|---|---|
|
929903476
級別: 略有小成
|
紅外測溫儀手冊 |
---|---|
附件: 3、SA-D系列 在線紅外線同軸激光測溫儀(RS485通訊協議)產品手冊2021.pdf (1204 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
用圖片來說明 1.通訊設置 PLC設置 2.功能碼 3.地址 4.PLC要寫程序 5.接線要正確,2線制 6.手冊示例 樓主留言:PLC程序是這樣的,就是通訊不上 |
|
---|---|---|
|
929903476
級別: 略有小成
|
第一次上電可以讀出來值,后面PLC就報錯從站響應超時報錯 |
---|---|
|