樓主  發表于: 2023-07-09 17:40
設備配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客戶已經用了幾個月了,現在要求整改,加一個485通訊的溫度采集模塊上去。問題是TK6071IP的通訊口COM2-R485- 4W已經給PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要買一個232轉485給溫控模塊用,這樣會不會比較經濟簡單,還是大神們有更好的解決方法???
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1595 個
工控威望: 7019 點
下載積分: 32782 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-22
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-10 01:45
側面加裝通訊口
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-10 08:28
你說的對就是把232轉485和他通訊就行了
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-07-10 08:36
引用
引用第1樓honggun于2023-07-10 01:45發表的  :
側面加裝通訊口

個人感覺觸摸屏直接讀溫控模塊數據這樣比較簡單。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-02 10:48
沒問題,人家50多個W一臺的機器也是這么干的,直接溫控器與屏通訊簡單實用。
相信自我!
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-03 17:08
樓上兩位說的對,最簡單就是用觸摸屏的232轉485,用觸摸屏來讀取