各位大神,我型寫一個程序,要求是在不同的行程位置產生不同放入負載,位置是用伺服走脈沖,負載是后面加制動器,但是怎么將對應的數據寫入
    以下僅是舉例,無線性關系  
          10mm    1NM
          20mm    1.5NM
          30mm    3NM
          40mm    5NM
          .........
     數據很多沒有幾十行,要怎么寫入,目前PLC是FX3U
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 36299 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看leolee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-15 05:52
可用指數回歸
龍在心扉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1908 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2021-12-20
最后登錄: 2024-11-02
查看龍在心扉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-15 12:25
可以具體說明下嗎?

引用
引用第1樓leolee于2023-03-15 05:52發表的  :
可用指數回歸
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-15 14:25
沒懂,這就是一個二維數組對應關系么,什么叫怎么寫入?觸摸屏?直接寫入地址啊...
D100=10,D200=10
D101=20,D201=15
D102=30,D202=30
...

用的時候動態去取不就完事了,當前行程在哪個區間范圍內就取這個區間對應的負載值
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 36299 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看leolee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-16 09:32
我有check 你的數據 轉換一個座標軸是指數時就是線性 就可回歸運算線性較好  也可像四樓所做 用內插的方式 要是我的話 就可以用 D200Z0 的方式 將目標值除以十 就會形成 1,2,3 放入Z0    運用 (D200Z0+D200Z(0+1))*(目標值-(Z0*10))/10  就可內插得值  
龍在心扉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1908 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2021-12-20
最后登錄: 2024-11-02
查看龍在心扉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-16 16:16
謝謝大神的回復

引用
引用第4樓leolee于2023-03-16 09:32發表的  :
我有check 你的數據 轉換一個座標軸是指數時就是線性 就可回歸運算線性較好  也可像四樓所做 用內插的方式 要是我的話 就可以用 D200Z0 的方式 將目標值除以十 就會形成 1,2,3 放入Z0    運用 (D200Z0+D200Z(0+1))*(目標值-(Z0*10))/10  就可內插得值  
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-16 22:25
數量特別大非線性的話,
可以用EXCEL,通過VBscript寫入PLC,
需要點編程技術。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/