美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 00:32
描述:0站
圖片:
描述:1站
圖片:
描述:參數說明
圖片:
描述:兩站接線
圖片:
按手冊上來設置,0站起點設置M4000,1站起點設置M4064,然后斷電重啟
如果0站M4000有信號,1站M4064有信號…,1站將其參數設置ON,0站則沒有反應…
FX3UM1000-M1063如果M1000有信號,后面所有的站都可以看到M1000的狀態,這個咋會這樣
這樣真的搞不懂了,
反過來將0站和1站起點全設置M4000開始,0站將M4000置ON,那1站M4000是ON,但如果我將1站M4005置ON,0站并看不到其ON的狀態。
啥邏輯啊,麻煩大哥動動您發財的小手,將其問題摟出來

偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-23 06:16
設定都說了第一站m4064 d1020
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 207 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-12-19
查看樓上小王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-23 08:14
不是有網口
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-23 08:16
你要學習這個的話,我不知道你的問題,但是你想實際使用的話,那就學習簡單CPU通訊,就是以太網里面的,簡單設置一下,不需要寫程序的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-23 09:07
這個簡易鏈接填的兩臺的刷新的位地址和字地址要一致,第二臺也要填m4000 和D1000
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-23 09:56
圖片:
參考這個圖片
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-02-23 10:48
引用
引用第5樓投湖自盡的魚于2023-02-23 09:56發表的  :
參考這個圖片

這個圖片我有參照,起始都設置M4000,D1000,讓主站M4000置ON,從站的M4000也會變ON狀態,主寫從沒有問題,但如果從寫主,從哪個輔助M點開始呢?M4064嗎?也就是說如果讓從站M4064置ON,主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣的思路?
7樓  發表于: 2023-02-23 11:02
引用
引用第3樓夢雨天涯于2023-02-23 08:16發表的  :
你要學習這個的話,我不知道你的問題,但是你想實際使用的話,那就學習簡單CPU通訊,就是以太網里面的,簡單設置一下,不需要寫程序的

是的,但我的佈局已經成型了,就不想折騰了,
如果我按這個思路走,增加交換機,兩機相連,但我還有3個屏,基於這些,所以我就不想折騰了,直接簡易鏈接算了,畢竟傳輸數據量不多
8樓  發表于: 2023-02-23 12:53
引用
引用第6樓mill6610于2023-02-23 10:48發表的  :

這個圖片我有參照,起始都設置M4000,D1000,讓主站M4000置ON,從站的M4000也會變ON狀態,主寫從沒有問題,但如果從寫主,從哪個輔助M點開始呢?M4064嗎?也就是說如果讓從站M4064置ON,主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣的思路?

你就按圖示的一號站點亮M4064-M4127,二號站點亮M4128-M4191,比如你一號站點亮M4064其他所有站的M4064都會有輸出,就相當于只有M4064-M4127這些是你一號站的輸出你可以控制,其他點位是其他站的輸出,你只能讀入,不可改寫傳送給別的站
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-02-23 14:13
三菱自家PLC通訊直接用簡單CPU通信功能,比這個簡單10000倍
373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-02 20:51
升級軟件版本和PLC固件吧,使用GW3軟件自帶的簡易通訊,參數里面,寫數據傳指令都很方便,最近剛好在研究1個觸摸屏控制6臺fx5U,已經成功通訊4臺,有倆PLC好像固件低,2022.2的沒事,2020和2019的就不行了,今天找固件明天再試試
恒頭
haveyou
以科技為動力,以質量創發展。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 449 點
下載積分: 424 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-09-14
最后登錄: 2024-12-22
查看haveyou的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-14 18:10
自帶通訊很簡單的,就是M點每個PLC不可以共用,1站用M10 第2個站(M10對應地址可變更)就無法寫入只能讀取,這點要是可以改進就非常完美了。
捷瑞斯智能科技(蘇州)有限公司長期從事非標自動化設備研發與改造,有豐富的經驗。

1.非標設備設計, 結合機器人,人機HMI,變頻器、伺服電機、步進電機驅動、相機視覺等綜合應用;
2.以客戶的利益和效益為出發點。
3.價格合理,設備性價比高。

聯系方式:手機 15251328190  同微信   微信:z175899