美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lida699
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 135 點
下載積分: 15076 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-09-26
最后登錄: 2024-11-16
查看lida699的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-20 18:06
這邊有臺濕度儀走的485與上位機通訊,現在濕度儀壞了,買了一臺新的濕度儀只有4-20毫安輸出,用轉換模塊把4-20毫安轉換成485后應該怎么樣設置才能與上位機通訊呢?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 20:20
我用過那種能接收電流,電壓模擬量,還能接收熱電阻,熱電偶的溫控模塊,然后和PLC進行MODBUS RTU通訊。
應該和你的轉換模塊差不多。
我是先在模塊上設置4-20毫安電流對應的量程,然后看看轉換模塊的通訊地址,讓上位機和轉換模塊對應上。最后就是你要看看讀取寄存器的編號是多少,在上位機填寫好就行了。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 587 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-21 09:46
把4-20MA電流按比例轉換為一個數值(比如0--32000),再通過485把數值傳給上位機,上位機再換算為實際電流。
hfutyqybckzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 169 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2019-03-12
最后登錄: 2024-11-01
查看hfutyqybckzh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-22 10:20
用智能遠程IO 搞就可以了,moxa 康耐德 都有類似產品
txl1860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2024-08-30
查看txl1860的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-22 16:51
用模擬量可以,為啥還要轉一下
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-24 09:48
上位機是不是只有串口通訊的方式,不能識別模擬量信號。
引用
引用第4樓txl1860于2022-12-22 16:51發表的  :
用模擬量可以,為啥還要轉一下