樓主  發表于: 2022-11-28 19:38
現場有分別7臺FX5U和屏幕都是各自連以太網口。現在為了調試方便分別在各機臺加一個路由器后,再通過WAN口把7臺路由匯總到一個多口的總路由器上,PC連接總路由器,總路由的|P地址段與各分路由的IP設為不同,想用PC直接通過路由連接監控每個機臺和觸摸屏程序,一直連接不上,這樣組網失敗,有那位前輩這樣試過可否分享一下成功經驗,謝謝!
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 321 點
下載積分: 3251 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-12-22
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-29 08:22
1.現場網絡連接要使用交換機,不需要使用路由器
2.要把所有FX5U和屏IP地址更改成同一網段,不同地址,
3.電腦IP地址要設定成固定IP,在同一網段,不同地址
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-29 09:46
200臺以下的簡單組網直接交換機就行了,用路由器或者其他三層設備需要專業的網管(正經網管不是網咖收費那種)做網絡規劃,用專業的設備做網段劃分和路由配置.

最主要的原因是,工業場合下,這種復雜的玩法上民用設備非常容易出問題,工業級設備又巨貴.
基本上車間級或者工段級的層面上都可以直接交換機解決,再往上,如果有隔離需要,可以考慮加網關設備.
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-29 09:54
WORK3連接目標時要選“其它連接方法”
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-29 19:42
引用
引用第1樓jsmymcn于2022-11-29 08:22發表的  :
1.現場網絡連接要使用交換機,不需要使用路由器
2.要把所有FX5U和屏IP地址更改成同一網段,不同地址,
3.電腦IP地址要設定成固定IP,在同一網段,不同地址

現場將一臺Fx5u與屏幕、電腦用一個路由器通訊監控程序時沒有任何問題,因距離遠用二個路由來增加多一臺Fx5u時,即使用同一網段不同IP,Gx works3與PLC的通訊隨即斷開。改用交換機可以解決多臺設備之間通訊的隔離、干擾作用嗎?還是路由器有別于交換機的功能不同?現有14臺設備需要聯網監控只能用交換機實現組網嗎?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-29 19:56
引用
引用第2樓gxtmdb82164于2022-11-29 09:46發表的  :
長見識了,非常感謝!由于釆用路由器組網根本無法通行,改用交換機可行的話,那交換機和路由器二者區別是什么?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-11-29 20:08
引用
引用第3樓矽能工控于2022-11-29 09:54發表的  :
WORK3連接目標時要選“其它連接方法”

你意思是編程器則選擇CPU模塊嗎?但是我現在是需求多臺以太網設備,想法是通過路由的方式設置不同IP來實現對多臺PLC程序的同時在線監控。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-11-30 08:01
昨晚工作人員反饋經“其它連接方法”進入,選擇集線器的連結方式,可以搜索到各個ⅠP并試圖連接通訊還是失敗。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-11-30 11:29
不管是交換機,還是路由器。需要聯網的設備都在同一網段。這是最簡單的組網方法。
如果硬要跨網段,需要IP地址解析,復雜多了。
況且一個網段可容納兩百多臺設備,不夠用嗎?
不懈努力,一切皆有可能 ...
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-12-14
查看hxyeer的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-11-30 17:31
可以的,以前弄過,每臺一個路由,加一個總路由,電腦自動獲取IP。那會是因為用JEC伺服不得不加路由。JEC伺服如果倆臺PLC交換機連的話倆臺設備里的會沖突即使IP不一樣。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2601 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 39998 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-15
查看payfsl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-12-01 04:20
忽略了一個小問題
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
zoujiasheng
同是天涯淪落人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 228 點
下載積分: 587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-09-12
最后登錄: 2024-07-14
查看zoujiasheng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-12-01 08:57
我咋發現只要同時連接超過兩臺5U  軟件就會連不上
...
  • «