華南貓
PLC無線通訊遠程控制巨控黃工:18922726899
級別: 探索解密
|
今天一套凈水設備的電控柜空開燒糊了,還有旁邊有一個金屬外殼的模塊,不然得燒到PLC,PLC又沒源程序,好險好險 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
一看就知道防護等級及選型搭配沒做好!才燒這么點還算是運氣好! |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
導致的原因: 1、可能是空開電流選擇, 2、線徑選擇, 3、電氣回路設計。比如烤箱。設置溫度,開機多少秒后。要達到設定溫度,再進行通斷加熱。如果一直加熱那是有問題的。SSR壞,空開也容易壞。以前3相380V,100A的空開都經常燒壞。還有超溫報警。烤箱廠商的超溫報警感應器只有一個。 發生過一次故障,超溫感應器壞了。剛好SSR也壞了。導致一直加熱。還好發現得早。后面每臺烤箱再加多一個超溫報警感應器。串聯在一起。 4、程序無保護 5、選擇的元器件不符合設備的工作環境。惡劣環境。 6、電器柜通風散熱效果差。 7、用料比較好的配件,耐環境高溫就好很多。老的普洛菲斯屏幕。比威綸通的屏幕。外表結實多了。用在烤箱上。15年都沒啥問題。 |
|
---|---|---|
|