美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-08-15
查看2003922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-17 22:29
一直在電控柜中加隔離變壓器,可以起到隔離干擾、浪涌,感覺特別對現在的以太網通訊系統有好處。但現在很多單位都不喜歡加變壓器用零線,所以問問大家對變壓器的看法?
walxyfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 190 點
下載積分: 659 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-12-21
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-18 08:25
你說的應該是控制變壓器吧?我設計的柜子,都會標配控制離變壓器,380v/220V,1.方便取電,2.抗干擾。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-18 09:17
都會標配控制離變壓器,380/220 /24,1.方便取電,2.抗干擾,3,大幅度降低可能發生的觸電事故
[ 此帖被yerong在2022-05-18 09:23重新編輯 ]
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-18 09:58
隔離變壓器還能增加安全,以前控制回路用AC220V時 設計時會使用。
現在控制回路用DC24V就不使用了,給PLC供電會加濾波器。
永宏新華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 372 點
下載積分: 13708 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2022-02-16
最后登錄: 2024-12-21
查看永宏新華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-18 10:19
學習一下
cmgsdj
誠心 誠意 誠信
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 677 點
下載積分: 3591 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-11-11
最后登錄: 2024-12-14
查看cmgsdj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-05-18 13:07
加個隔離變壓器好處多了,一次公司零線斷了,燒了好幾臺PLC的電源模塊,裝有隔離變壓器就不會有這種事發生。濾波抗干擾。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-05-18 22:07
控制隔離變壓器,可以不用引入零線,除非你的用電器還要用零線
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-05-19 16:48
只有缺乏經驗的二把刀才會不加變壓器直接用零線!老油條絕對不會隔離變壓器那幾百元。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(客官小店有請) 為你也為安全加分
    siyatu2001
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 512 個
    工控威望: 566 點
    下載積分: 52461 分
    在線時間: 627(小時)
    注冊時間: 2021-03-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看siyatu2001的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-05-21 08:02
    我們都不加,為什么?因為省錢
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hsiung) 成本是硬門檻
    矽能工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 358 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 1309 分
    在線時間: 273(小時)
    注冊時間: 2020-05-30
    最后登錄: 2024-12-21
    查看矽能工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-05-21 16:56
    加人變壓器穩定!絕大部分干擾都來自于零線
    西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
    四海明
    擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1523 分
    在線時間: 217(小時)
    注冊時間: 2013-04-24
    最后登錄: 2024-12-06
    查看四海明的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-05-21 17:27
    時代不同了 不能拿一個時代的產物去看世界,現在的PLC都是DC24供電 控制也是DC24V安全電壓,即使零線斷了也不會引起PLC燒掉,直流電源也是寬電壓了,還有必要背個大變壓器在控制柜嗎 成本就是生存法則。
    石景羽
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 89 點
    下載積分: 413 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2021-11-06
    最后登錄: 2024-12-19
    查看石景羽的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-05-21 20:55
    同意樓上的觀點。 現在控制回路都是24v 用220V的不多了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go