美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-26 17:08
最近玩臺達PLC,該PLC自帶485口,與歐姆龍溫控儀連上后,在pLC中寫通訊程序,讀溫控儀的PV值使用的是H0000,觸摸屏上的溫度顯示用D1051,SV使用D1055,能顯示溫控儀的PV值及SV值,想在PLC程序中怎樣寫程序實現觸摸屏中修改溫控儀的設置溫度?望搞過的大師們指點,謝謝!
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-12-18
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-26 17:16
你需要打開儀表的寫入功能  然后用功能碼06  16#2013 看看是不是這個 E5CC是這個
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-26 22:14
感謝樓上的指點,還不會呢,找的資料看不明白