你下位機都已經具備網口可以直接進行網絡通信了,這里再加一個1500相當于做硬件網關嗎?但是這貨做網關也不咋好用啊... 主流品牌里面,拿主PLC當網關好使的只有一家基恩士,還非常貴. 這里最合適的方式是直接通過PC軟件去連接下位機,這種項目不要太好做,非常簡單的. 如果客戶強調了一定要用1500,呃...也可以吧,脫褲子放屁也不是不行,確實只需要一個PLC本體就可以了,同時注意1500也是有連接資源限制的,具體數量看手冊,50個下位機數量還是比較多,一個站一個連接還好,一個站兩個連接就100個了,這個對系統設計和寫程序還是有一定的要求的. |
---|---|
|
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
|
1500CPU+SMART200(帶網口的CPU)的方案可行,走PROFINET IO通訊,數據通訊都是MS級的,肯定可以滿足需求 |
---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
|
客戶要求用一個1500,目前打算用的是1個1500主機,下掛國產防西門子的帶網口的PLC。但是協議只能走MODBUS-TCP。主要輪詢的時間不要太長的話就沒關系。。每個工序節拍其實還是挺久的。差不多有5分鐘。 |
|
---|---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
1500選連接數多一點的CPU,加IGT-DSER智能網關模塊,每個MODBUSTCP設備與1500建立連接,相當于有50條線路并行了; 附件中有相關案例資料: PLC之間通訊案例.rar (3054 K) 下载次数:14 |
---|---|
|