在兩個smart200PLC的數據傳輸組態中,定義通訊交換區域和存儲器分配的區域,是不是以存儲分配區的地址為起始地址,存儲的數據為通訊交換區的數據,通訊交換區的定義只是定義了數據區的范圍,可以這樣理解嗎?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-14 18:58
存儲區分配是指令需要處理時CPU分配給指令的存儲空間,內容起始就是映射的規則,交換的數據區域起始與開始,以及大小是  圖1  中的d  e指定的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-17 16:27
是的。
圖1 就是定義s7通訊的數據區域及通訊數據的長度,一次通訊最大支持200個字節。
xxjyty
河南宏建電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 248 點
下載積分: 762 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-12-18
查看xxjyty的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-24 12:21
以上意思是
將遠程PLC的VB100的8個字節讀取到本地PLC的VB0的8個字節。
新鄉宏建自動化。專業從事自動化設計配套。在環保,機械,包裝,鑄造等各行業有一定的開發經驗。工作之余從事PLC,觸摸屏解密工作。
QQ:812577230