美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-18 19:56
三菱變頻器A840,11KW 。
接線如圖


使用了4年的A740突然報警E.7  CPU故障
更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路)  
可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。
又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。

腦殼疼。

反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。

有遇到這樣問題的大神,指導一下。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78282 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-18 22:05
首先先仔細查查線路,其次跳線有沒有問題?參數設定有沒有問題?
實在查不出的話,你可以做個大膽的推定,
那就是整批次的變頻都有問題,雖然這種機率很小,但是我碰到過。
18年的時候用過一批安川的變頻,沒有多久,就陸陸續續的壞了,
有的用了一個多月就壞,有的一年多才壞,后來經銷商說是廠家的問題,
有兩個廠家生產該產品,其中一個廠家,采購的一個芯片有問題,
結果是經銷商把所有的該型號該批次的變頻全部免費更換掉了。
樓主留言:
應該是線路問題,但是查不出來。
線跳,參數有問題工作都不正常吧。
質量問題應該不會這么巧,設備是日本進口的,第一個A740自帶的,第二個A840也是旁邊進口機拆的。第三個是國內買的。
東隅已逝,桑榆非晚。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-19 09:03
打三菱官方電話問了,外部控制接線不會引起E.CTE故障,但是找不到原因。
輸出的0~10V過載了會不會引起自己壞了呢?


黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-20 17:51
你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?
樓主留言:
PLC直接輸出給定,沒有經過中繼。變頻輸出的零速及運行中信號也是直接給了PLC,變頻的SD端子跟開關電源的OV短接了。
我查了資料,控制的輸入進入變頻內部經過了光耦隔離,反饋信號的輸出都是集電極開路,假如控制線路產生了異常電壓沖擊,不知道會不會損壞變頻。剩下就是電位器和輸出O-10V電壓信號了。
變頻輸出的0-10V電壓信號經過了中繼,這個是自動時同步速度用的。圖紙我貼下圖了
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-21 12:12



MV2  C25輸出的0-10V電壓,接了兩個這樣的變頻。
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-21 15:34
引用
引用第3樓黃曉liang于2021-01-20 17:51發表的  :
你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?

PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
我覺得有可能是電位差的關系
樓主留言:
PLC是歐姆龍CJ2M,CPU11,漏型模塊控制,公共端是開關電源0V。我現在把變頻的輸入控制用普通 繼電器隔離了。11KW變頻,傷不起啊~!
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-01 13:35
把A740修好換上試試不就知道知道是什么問題了 如果好了,那還是換的變頻器有問題唄,再說你就是換了變頻器才出的這個問題  
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-01 17:39
引用
引用第5樓黃曉liang于2021-01-21 15:34發表的  :

PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
我覺得有可能是電位差的關系

設定的參數呢,看看有沒有哪里不合理的。。。