工控新人葉何
生活中哪有事事都如意,只要你不認慫,生活就沒辦法撂倒你!
級別: 探索解密
|
fx3u如何在程序跟顯示屏上去控制電機的速度,比如我電機正常在運行的速度是5000,這時候我嫌它太快了,想慢一點,在不改程序的情況下,通過顯示屏上去輸入2000,這時電機就以2000的速度運行,同樣的調高速也是這樣通過顯示屏輸入去調節,希望各位大佬給點意見參考一下,有相關的手冊和例子也可以分享一些給我,謝謝各位了 用的是57步進電機,通訊口是485,用脈沖來控制 [ 此帖被工控新人葉何在2021-01-15 11:02重新編輯 ] |
---|---|
|
zhenhai
級別: 略有小成
|
首先要講清楚是什么電機,伺服,步進,無刷,還是普通交流,其次講清楚PLC與驅動器控制模式,是脈沖還是通訊 樓主留言:用的是57步進電機和485和脈沖 |
---|---|
|
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
|
電機速度參數是否可以存到顯示屏對應的寄存器,改寄存器數值控制速度 樓主留言:可以吧,我也不知道,我就是不知道怎么弄才發帖的 |
---|---|
|
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
|
步進的速度參數 用寄存器 替換,顯示器上的按鈕與對應要修改速度的寄存器綁定 你試試吧 我覺得可以。 樓主留言:老板說要通過在顯示屏輸入速度來改變速度的大小 |
---|---|
|
bahabaha
級別: 論壇先鋒
|
你程序上如果是K5000改成一個D值 (停電保持的) 例如D500,拉至顯示屏上做個數字INPUT的開關, 一些顯示屏是用word input display里設定, 不同的顯示屏各有不同的設定方式但大同小異 格式選實數real 然后設定最小值跟最大值的范圍 可連線監視看看,更改顯示屏數值,D值是否已修改至PLC內 樓主留言:可以寫個程序給我看看不,第一次弄PLC,不是很懂程序怎么弄。 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
例:DRVI指令,DRVI 走的脈沖數 速度 脈沖P 方向D DRVI K2000 K1000 Y0 Y4 速度K1000改為D200 DRVI K2000 D200 Y0 Y4 觸摸屏上,比如說昆侖通態的,拉一個輸入框出來,雙擊打開,,,,操作屬性,對應數據信息,根據采集信息生成,數據類型16位無符號,通道D,地址200,讀寫,確認,把自然小數位勾去掉,小數位數改為0 電機停止后可更改D200中的數值,從而改變電機行進的速度 ok 齊活 樓主留言:謝謝大佬,已解決 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
俺也一頭霧水,差點翻資料。原來就是常數改變量,K-D 樓主留言:我早就翻資料了,看得頭都疼 |
|
---|---|---|
|
陳年豆蔻go
級別: 探索解密
|
走相對位置指令,貌似要先停止一下,不然速度寫不進去 樓主留言:是的,有什么辦法解決不,分享一下了 |
---|---|
|