樓主  發表于: 2021-01-13 22:01
圖片:
請問三菱MR-J4-A在速度模式下更改旋轉方向要怎樣設置,今天設置了幾個參數都不能改變旋轉方向,原來PD07(CN1-17管腳)參數設置是4的(PC)后來更改為7(ST1)或8(ST2)都不行,請問還有需要更改其他參數嗎
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 259 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2024-12-12
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 09:32
接好線,改一下控制模式 就可以了

  
  

hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47238 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-21
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-14 21:04
謝謝老師,我現在想要的是17管腳只通過修改參數來改變旋轉方向(我設備是正轉的想修改PD07的參數改為反轉),請問只能接18管腳才能反轉嗎(假如17管腳是正轉),PA14參數不是只能位置模式才有效嗎?
引用
引用第1樓yl1111682于2021-01-14 09:32發表的  :
接好線,改一下控制模式 就可以了
[attachment=251687]  [attachment=251688]  [attachment=251689] [attachment=251690]
[ 此帖被hzydlzp在2021-01-14 21:11重新編輯 ]