美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-29 13:18
我用三菱FX2N與臺達VFD-M通迅方式改變變頻器的設定頻率,沒有成功。請教大家應該把數據寫到變頻器的哪個地址?共用了兩條RS指令,通迅控制正、反轉,停止,都可以,就是不能改變頻率。把頻率寫到H2001不行,寫到H0042也不行(參數P66:通迅主頻設定,66的十六進制數是42.)。通迅是用MODBUS的ASCII方式,LRC校驗。校驗碼也沒有錯,我用手算過,結果與程序運算一致。變頻器參數P00,主頻率輸入來源設定,03:主頻率輸入通信輸入(RS485)。問題出在哪里呢?請教大家!
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 7192 點
下載積分: 4808 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmf790101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-29 14:01
只有2001
王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-29 14:47
謝謝!那可能是變頻器有問題。
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 4708 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-22
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-29 17:10
變頻器通訊設置試下無CR.LF。前天和三菱變頻器也這樣。后來改成無CR就可以了。
gao870625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2020-12-30
查看gao870625的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-12-30 14:02
最好上傳你的程序
王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-12-31 12:04
謝謝大家!我用RTU方式試了,可以寫入頻率;然后再用ASCII方式就可以寫入頻率了。寫入地址H2001。再次感謝大家的熱心幫助。
李家人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 91 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-10-03
最后登錄: 2023-04-07
查看李家人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-05 11:16
大神,能發一下你的程序嗎,我也出現這個情況,只能正反轉控制,不能寫入頻率。換了兩個臺達變頻器了也不行