achang945
級別: 論壇先鋒
|
在網上訂的環形變壓器,輸入交流220V 輸出直流48V 但是收到貨之后,標簽貼的是輸出DC48V 用萬用表表量之后 顯示為直流72V 問廠家,廠家說萬用表量的不準確,用萬用表量出的電壓虛高,要用直針電壓表量才準確,可是指針式直流電壓表手上也沒有,也不知道廠家這么說是不是真的 。我需要用的是直流48V,給步進驅動器供電,步進驅動器的輸入電壓范圍為24-80V,現在導致驅動器發熱偏高,且有稍許焦糊味,有沒有類似經驗的指點一下 |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
廠家忽悠你吧,什么表能把48V電壓測成72V,除非你選的檔位很大。還有變壓器輸出是交流電,是加了整流的了吧 |
---|---|
|
陳經理
級別: 探索解密
|
這個都不會,你是怎么混到今天的,佩服之余說一下,環形變壓器輸出交流電壓,輸出端空載時電壓會高過標準電壓3V左右,一旦接上負載,馬上降到標準電壓,所以你這個是買錯了 |
---|---|
|
goldage
級別: 論壇先鋒
|
普通變壓器加了整流和電容濾波后,如果你空載測量,電壓是高的,但帶了負載,電壓就應該是會正常,帶負載后電壓都偏高太多,那就不正常了 |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
就算是空載,電壓也不至于會高那么多吧。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
是交流輸出48V經整流加電容 有可能落在六十幾伏 |
|
---|---|---|
|