以前都是用歐姆龍和三菱,現在換了家工廠基本全用西門子200和200smart,有個問題就是點容易粘連,有發生幾次換輸出點了,負載是直接控制變頻器運行端子,之前用三菱歐姆龍幾年不會出現一次,難道是山寨的西門子?
自學
dd6215576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 534 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-14
最后登錄: 2023-10-31
查看dd6215576的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-04 23:57
變頻器運行端子的電流四舍五入等于0,還是檢查下其他問題吧
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-05 14:49
匪夷所思!
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-05 14:58
控制繼電器粘連還有點意思
就是變頻器的常開點經常壞也確實厲害了。
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-05 15:37
10mA的電流也能粘連,就算是干簧管這么小的電流也不會粘連。
xujinwuxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 297 點
下載積分: 4925 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2024-11-22
查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-08-07 16:27
這個有點意思?要找找原因。
安靜凌月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 143 點
下載積分: 747 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2024-10-10
查看安靜凌月的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-08-12 21:29
感覺選擇控制一個中間繼電器 ,通過中繼去控制變頻器的運行信號,可能會解決您的問題。
10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-11-30
查看10902502的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-08-13 09:04
有點匪夷所思,查查線路吧,有可能線路有粘粘,或者plc是盜版貨?
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-12-17
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-08-13 09:09
加個中間繼電器唄。也可能你買的貨有問題,當時圖便宜,買的二手,返修的?
工控普通人,學習在路上
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 198 點
下載積分: 997 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-21
查看xingyu003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-08-13 11:37
用過不小上千套,暫沒發現控制變頻器輸出點粘連
sunnygao
光頭大叔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1554 點
下載積分: 1943 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看sunnygao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-08-14 15:39
樓主  你這個情況我們單位發生了好多次,個人覺得這款plc似乎是有些不太靠譜。繼電器觸點怎么也得有個5a以上吧,不可能控制著變頻器的接線端子就粘連或者不動作。非常輕的負載。要么粘連要么不動作想不通。西門子的plc不會這么垃圾吧?
我的老天,咋這么難?
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-08-15 18:47
呃,如果正品就有點匪夷所思了。一般觸點最起碼有0.5A容量吧,一般大廠變頻器邏輯觸點電流不會超過20ma,基本無感呀