美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 168 點
下載積分: 4564 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2020-04-01
最后登錄: 2024-12-17
查看謙虛是對的的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-31 10:21
就是這個控制器亮rdy紅燈,但沒顯示屏,不知道如何查看故障,請問有誰知道嗎?

明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-31 10:52
不就是S120變頻器嗎
謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 168 點
下載積分: 4564 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2020-04-01
最后登錄: 2024-12-17
查看謙虛是對的的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-31 11:28

整體是這樣的,沒有顯示屏
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-31 11:46
就是個西門子自家的支持通訊功能的電源,根據頂部白色的網線找它的CU控制單元。看什么狀態。使能信號線是外部接線控制的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 168 點
下載積分: 4564 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2020-04-01
最后登錄: 2024-12-17
查看謙虛是對的的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-31 13:48
大佬,這個模塊是電源嗎?我還以為是單獨的控制器,那它就是跟中間那個大塊頭的控制器是一體的嗎?

卡門旋渦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 847 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2020-12-17
查看卡門旋渦的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-31 13:49
逆變單元
yunfeilong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 298 點
下載積分: 8251 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2008-06-20
最后登錄: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-07-31 17:28
用starter軟件,用網線連接到CU320前面那個網口,把項目上載上來即可,老式的沒有網口,用西門子適配器連接即可
yunfeilong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 298 點
下載積分: 8251 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2008-06-20
最后登錄: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-07-31 17:34
這是共直流母線控制系統,一個或多個整流模塊,下面掛著幾個逆變器,逆變器模塊連接電機,小系統一般有個控制單元,就是最前面的CU320,整流和逆變所有參數都在控制單元里
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xxmsylj) 真誠感謝!
    lan19910425
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 2233 點
    下載積分: 37628 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2019-06-02
    最后登錄: 2024-12-22
    查看lan19910425的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-08-05 09:58
    大佬軟件能給個嗎
    引用
    引用第6樓yunfeilong于2020-07-31 17:28發表的  :
    用starter軟件,用網線連接到CU320前面那個網口,把項目上載上來即可,老式的沒有網口,用西門子適配器連接即可