kaichunhe209
知識積累勤奮+合理方法
級別: 探索解密
|
最近做了個項目,需要用CP1H與西門子V20變頻用485,MODBUS RTU通訊,最坑人的是,這款PLC 沒有相關通訊指令,更沒有CRC校驗計算,只能通過無協議通訊,CRC自己計算校驗碼,通過網上資料,查的校驗碼計算方法,然通過程序,不錯,運行OK,需要的可以回復;自己覺得不錯; [ 此帖被kaichunhe209在2020-06-23 09:29重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
|
CP1H不是具有簡易MODBUS主站功能嗎? |
---|---|
|
kaichunhe209
知識積累勤奮+合理方法
級別: 探索解密
|
補充:初找了下,以為CP1H沒有MODBUS RTU簡易主站,結果找到了,試做了個與V20的通訊程序,運行OK,485簡易主站和上面無協議,自己做的CRC校驗一起分享給大家! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹。
級別: 家園?
|
CP1H好像自帶CRC校驗吧! |
|
---|---|---|
|
wxahe818
級別: 探索解密
|
用巡檢方法來實現嗎? |
---|---|
|