樓主  發表于: 2020-06-19 19:03
請高手指點 三菱F740-7.5K變頻器上電顯示E.UVT欠壓 ,偶爾可以正常運行,請問是哪個元件壞了? 非常感謝。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-19 19:46
可能1:真的欠電壓

可能2:電壓檢測部分電路壞了,找修變頻器的人修一下,不貴 。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
yanzhongjian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 194 點
下載積分: 577 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-05-30
查看yanzhongjian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-19 19:50
可以確定的是,電壓檢測部分電路壞了,母線電壓用表測試530左右正常。就是檢測部分沒有電路圖,不知道怎么維修,以前500系列是換光耦7840就可以解決的。
zlmdawn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 216 點
下載積分: 977 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2024-12-10
查看zlmdawn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-03 22:59
圖片:
500系列如圖,700應該差不多,修好過一個
yanzhongjian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 194 點
下載積分: 577 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-05-30
查看yanzhongjian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-05 16:19
500系列的可以換7840解決,700系列的換了好幾個都解決不了。