如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制,
由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠,
讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令
目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢
請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-13 11:23
5u不用寫輪詢程序
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-13 11:53
圖片:
把請求間延時參數  改一下 就好了   MODBUS 一主多從的時候  指令中間  要一段停止時間   具體時間算法看手冊   一主一從沒有關系   這就是沒有 起始符  和結束符 不好的地方
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-13 11:56
圖片:
5U手冊里有
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-13 21:40
不用輪詢嗎?那16臺溫控器該怎么來讀呢?ADPRW指令每次只能用一條,該怎么來寫呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(何啟海) 這才是高手
    zsj19720602
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 638 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2008-08-15
    最后登錄: 2024-10-06
    查看zsj19720602的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-07-08 12:37
    用組態王與溫控通訊,有驅動,然后組態王與PLC交換數據
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(何啟海) 這才是高手
    一路向前hg
    相互學習,共同進步!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 917 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2019-12-07
    最后登錄: 2024-08-04
    查看一路向前hg的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-11-14 09:59
    ADPRW結束標志有指令運行中,正常結束,非正常結束標志,可以用這些標志去出發下一條,具體自己在想想吧
    斗志不能低
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3809(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-11-14 12:05
    溫控器的采集時間不用太密集,每秒做到1KHz也沒有什么用,
    用兩個定時器作循環,讀作一組再讀另外一組,采用變址來輪詢。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    qing222lian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 3787 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2012-04-23
    最后登錄: 2024-09-23
    查看qing222lian的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-11-15 21:55
    寫的時候不讀,讀的時候不寫;
    一心工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 1360 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2018-06-02
    最后登錄: 2024-12-18
    查看一心工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-11-16 09:07
    有以太網的方式,速度比串口快,還不用編程:


    相關案例:
    https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103251084