汪洋田君
干就完了!
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
之前一直在用三菱,最近一個項目用臺達(BOSS的意思),有幾個問題請教各位。 ①:關于全局符號,機臺每一個工位我想建立一個全局符號,如圖。我想只要符號名稱不重復就可以了吧? ②:每一個全局符號里的標簽新建時地址我都沒有指定,都是N/A[Auto],但是編譯后為啥地址都分配好了?我在想調試過程中,修改了程序,加了一些這個全局符號里面的標簽,再次編 譯的話,那這些地址是不是又重新分配了? ③:在寫程序的過程中,比如這個MOV和TMR指令,S和S2的寫K2和K0 的話,編譯會出錯,錯誤代碼240,符號未定義 "K2". 之前用三菱的都是FB塊和結構體結合用,覺得挺方便的。用臺達的也想盡量借鑒這個方法,遇到如上問題。 請知道的大神幫我解答,謝謝。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
1,是的。 2,是的。自動分配就不需要你關心了,但可以設置那一段地址用來自動分配。 3,整形數字不要帶K,直接寫數字4。浮點就帶小數點,如4.0。 ISPsoft接近于西門子,也可以用塊。 |
---|---|
|
汪洋田君
干就完了!
級別: 略有小成
|
謝謝解答。 關于第二個自動分配的問題,比如全局符號里面的單步,此時地址為M0,修改程序后該地址會不會不是M0,分配成其他地址了。因為觸摸屏的需要做單步的按鈕,你這地址不固定,觸摸屏豈不是也有跟著改? |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
很可能會變。 我習慣單獨用一個功能塊來和觸摸屏交換數據(與其它設備通訊交換數據再用一個功能塊),PLC編程的時候不關心觸摸屏鏈接問題,編程完成后才把這個功能塊接上。在全局符號中單獨增加一個符號表,用來命名與觸摸屏交換數據的變量,手動分配地址(通訊數據交換也一樣)。 這樣做雖然比較麻煩,但利于編程,PLC程序、觸摸屏組態、通訊數據交換,更改基本互不影響。 |
---|---|
|
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
|
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
你的第二個問題其實可以更改系統設定來解決你的顧慮具體方法 點開裝置資源分配如圖1 然后在分配一下把你用不到的中間輔助位分配給系統,這樣只要你程序隨便怎么改系統自動分配好的都不會變了,圖2 |
---|---|
|